lisahitraja (25.08.2014, 16:00) писал:1. Коэффициент запаса устойчивости получен для естественного откоса или с учетом нагрузки от сооружения?
2. Учитывалось ли в решении устойчивости склона влияние подземных вод?
3. Какими методами выполнялись расчеты?
Скорее всего ответы можно найти в техническом заключении по результатам изысканий. Но, к сожалению, пока не представляется возможным посещение Вашего офиса продаж.
Хотелось бы узнать также, какие работы были включены в инженерно-экологические изыскания.
Вопросы заданы к проекту застройки жилых домов, а не к насыпи, соединяющей Троицкую Слободу с ул. Северная. Возможно, я ошиблась с цитатой. Далее.
Валерий (20.08.2014, 19:31) писал:В некоторых домах 4 очереди (непосредственно прилегающих к откосу) предусматриваются фундаменты на буронабивных сваях с монолитным ростверком.
Дома, непосредственно прилегающие к откосу – дома 5-ой очереди, отдельно стоящие, вдоль, так называемой набережной( план на Вашем сайте) . 4-ая очередь ( план на Вашем сайте) расположена выше. Где же, все-таки, планируются буронабивные сваи с монолитным ростверков? Конкретно, в каких домах (очередь проектируемого строительства)?
Валерий (20.08.2014, 19:31) писал:суглинок, тяжелый пылеватый, мягкопластичный, сжимаемый, неводопроницаемый,
Может опечатка?.. Вероятнее всего, суглинки тугопластичные…Пески скорее всего отсутствуют?
Прощу прощения, и повторяюсь, в ближайшее время нет возможности посетить офис продаж и ознакомиться с отчетами по результатам изысканий. Спасибо, если поможете с информацией.